Iren
Приветствую, коллеги!

В нашем здании установлена приточно-вытяжная установка на площади склада. На складе хранятся в том числе твердые горючие вещества, типа бумаги, деревянные поддоны и т.д, т.е. класс помещения В1-В4. Склад выгорожен в отдельный пожарный отсек. На воздуховодах, которые идут от установки, в местах пересечения противопожарных преград (перегородок) установлены нормально открытые огнезадерживающие клапаны.
Вопрос! нужно ли покрывать огнезащитным составом воздуховоды, проходящие по складу к вентустановке?!
P.S. Установка стоит уже лет 5, пожарник приходил несколько раз, но ранее такого вопроса не задавал, всё устраивало видимо. Однозначного ответа не нашла в нормативке, а из своего опыта... никогда не совмещала венткамеры со складами.
Коллеги, помогите, плиз! а то меня, как единственного специалиста по вентиляции, трясут по необходимости етого покрытия!
Norb
Смотрите таблица 2 стр.23 СНиП 41-01-2003. Транзитный воздуховод 30/30 Но это для транзитных воздуховодов.
Зольников Михаил
Размещать установку в складе было не совсем верным решением, но, видимо, выхода другого не было.
Воздуховод у Вас не транзитный, а в пределах одного помещения. Воздуховоды за помещением имеют огнезадерживающий клапан, то есть, верно с точки зрения пожарной безопасности..
Я считаю, что огнезащита воздуховодов в пределах склада не нужна, поскольку сама установка тоже огнезащитой не обрабатывается. rolleyes.gif
Странная Белка
По нормам огнезащита в данном случае не нужна, т.к. воздуховод не является транзитным.